Bonsoir encore moi je sais que je demande peut être trop mais j'ai besoin de votre habituelle aide j'ai créer des graphes pour le suivi des consommation en eau dans mon entreprise je veux savoir et ce qu'ils sont correctes.
et ce que la formule de calcule pour les moyennes mensuelles sont correcte et surtout si'il le calcul pour trouver s'il y a une augmentation de la consommation par-apport à l'année 2010, bien sûr en utilisant les années précédentes ça veux dire 2008 et 2009.

Voir juste les données Eau Du Puit OO HMD et Consommation Eau Potable 2010 pour ce qui et des graphes voir que Graphe eau consommation 2010 et Graphe eau irrigation 2010.

merci d'avance pour des éventuelles corrections.
 

Pièces jointes

  • suivi des consommations Eau-Gaz-Electricité HME.xls 2010.xls
    198 KB · Affichages: 70

phlaurent55

Nous a quittés en 2020
Repose en paix
Re : Correction sur mes graphes.

Bonjour krimodz,

il y a une erreur sur le graphe "Suivi de Consommation Eau Potable"
il n'est pas possible d'avoir une conso de -111,11%

essaie ceci en H22: -----------> =(G22-F22)/G22
dans le cas ou tu fais référence à l'année précédente, le résultat serait de -13,78%